    双色球开奖结果走势图: 一般剪力墙厚度200的8倍不是1600吗,为啥一般做成1650或者1750呢

    [复制链接]
    跳转到指定楼层
    1层楼
    创富 发表于 2018-11-28 15:45:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    一般剪力墙厚度200的8倍不是1600吗,为啥一般做成1650或者1750呢
    一般剪力墙厚度200的8倍不是1600吗,为啥一般做成1650或者1750呢

    推荐
    gylamb2003 发表于 2018-12-3 16:25:00 | 只看该作者
    实际工程中,为迎合建设单位控制结构混凝土用量及钢筋用量的要求,机械地控制剪力墙截面的高宽比,以避免出现短肢剪力墙。其实,这种做法不仅违背剪力墙结构设计的基本原则,同时由于墙肢两端需要设置边缘构件,连梁配筋也大于墙体配筋,因此,结构设计的经济性不见得好。在剪力墙结构尤其是高度较高的(不小于80m)的剪力墙结构中,应尽量采用一般剪力墙,以提高结构的抗震性能,并降低房屋的综合造价。
                                                                                                  ----朱总《建筑结构设计问答及分析》
    2层楼
    fanyi12 发表于 2018-11-29 11:10:06 | 只看该作者
    海阔鱼跃302 发表于 2018-11-30 16:54:24 | 只看该作者

    实际工程中,为迎合建设单位控制结构混凝土用量及钢筋用量的要求,机械地控制剪力墙截面的高宽比,以避免出现短肢剪力墙。有点看不明白
    4层楼
    土木从业者 发表于 2018-12-1 22:58:41 | 只看该作者
    跟软件计算有关,软件都是节点间的距离,有时候刚好是节点间的距离是1600,但是还是判定为短肢剪力墙,所以就认为的加强一下,多加50.这个对于低烈度地区,没有必要墙肢太长,个人感觉低烈度地区主要是调整剪力墙的对称,周边和轴压比,一般来说位移角都是够的。
    5层楼
    cxjxj111 发表于 2018-12-2 08:19:34 | 只看该作者
    有时候刚好是节点间的距离是1600,正好卡在临界点附近,多加50mm经济上对造价影响不小,也避免卡线。
    7层楼
    shuangxiao13 发表于 2018-12-11 17:46:06 | 只看该作者

    ClarkJames 发表于 2019-1-7 16:19:53 | 只看该作者
    软件傻呗,1650确保保证大于8倍{:5_124:}
    9层楼
    Roy2012 发表于 2019-1-8 07:36:54 | 只看该作者
    花不落1991 发表于 2019-1-8 08:34:22 | 只看该作者
    PKPM计算是以节点到节点,所以一般工程上避免出现短肢墙就加大50

    QQ|网站声明|小黑屋|江西快3官网 ( 浙公网安备33010602001135号,浙ICP备12031649号-2 )

    GMT+8, 2019-8-22 22:16 , Processed in 0.072151 second(s), 25 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2017 Comsenz Inc.

    快速回复 江西快3官网 返回列表
  • 海南将与香港携手开拓国际客源市场--旅游频道 2019-08-21
  • 高傲,名牌大学的人真的除了积累课本知识以外,确实啥也不懂!看:这些“高材生们”这些年来害怕艰难风险、不敢艰苦奋斗为人民,而去鼓吹资本主义现成的道路,称为胆小鬼不 2019-08-15
  • 陕西省第二届特色与休闲农业青年微电影微视频大赛开始报名 2019-08-06
  • 胡峰:25年的光荣与梦想 2019-08-05
  • 新华社评论员:永远做中国人民和中华民族的主心骨——三论习近平总书记在十三届全国人大一次会议上的重要讲话 2019-07-30
  • 极限训练锻造“蓝军”利刃,精锐特战队员来了! 2019-07-30
  • 湿地旅行地中国国家地理网 2019-07-27
  • 习近平点出“一带一路”取得积极成果的关键原因 2019-07-25
  • 荣者归来 李荣浩《有理想》世界巡演济南站今日开票李荣浩有理想 2019-07-25
  • 北京晨报:餐饮业“打赏”值得商榷 2019-07-24
  • “五毒月”禁忌应当学 竹林日记(0074) 2019-07-24
  • 赖传珠:曾率军“集体强渡”解放海南岛 留下25年的战地日记 2019-07-14
  • 上海东方明珠为吴敏霞夺第五金亮灯“国旗红” 2019-07-14
  • 网络账号能否继承?专家:可继承具有价值部分 2019-07-09
  • 新华时评:品味文化远香 涵养文化自信 2019-07-08
  • 246天免费资料大全 七星彩明月珰 福利彩票走势图表 双色球基本走势图表图片超长 2013最新特码公式规律 新疆25选7复试 超级大乐透中奖规则 围棋tv首页 360彩票 福利彩票双色球开奖结果 彩票开奖查询19084期 内蒙古11选5前三直 怎么分组三和组六 现在欢乐升级怎么建房 安徽11选五专家推荐号码