    江西快3开奖结果: 大家穿管线的楼板一般做多少厚?纠结中……

    [复制链接]
    跳转到指定楼层
    1层楼
    qkyzf 发表于 2018-5-3 11:25:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    大家,穿管线楼板做多厚的。最近碰到一个厂房,出于结构布置的合理性和经济性,总师定90厚的楼板,可是施工队说90厚的楼板穿管线不够?纠结
    2层楼
    tianshi800728 发表于 2018-5-4 16:38:34 | 只看该作者
    楼板穿的管线一般是电气管线,所以管径一般不是很大,90厚的板在管线上下附加钢筋网片应该是可以的。特殊情况下,当穿板的管线比较大时,根据情况加大板厚,个人认为可以参照梁开洞的要求。
    3层楼
    opq70000 发表于 2018-7-19 14:53:28 | 只看该作者
    90mm也可以穿吧,我记得我们公司以前普遍都是做90mm(现在普遍是100mm)
    当时也没见现场叫,
    最多让电管不要叠加超过两层
    如果不放心在管顶加层单层双向的钢筋网加强下
    4层楼
    zhumingbo2008 发表于 2018-7-19 15:22:42 | 只看该作者
    <高层建筑混凝土结构技术规程JGJ3-2010>3.6.3条,“一般楼层现浇楼板厚度不应少于80mm,当板内预埋暗管时不宜小于100mm,顶层楼板厚度不宜小于120mm”
    5层楼
    DY20160601 发表于 2018-7-19 15:58:40 | 只看该作者
    在2000年左右的规范版本中,没有对这条有限制。所以原来卫生间这种小板,60mm也做过,原来都是自拌混凝土,其它都是预制板为主,所以也没那么多的板开裂的投诉。现在规范有这条,虽然做90不会有安全上的影响,但还是建议按规范来。并且弱弱的问一句,厂房是生产什么的?荷载很小吗?板跨应该也有3m左右吧?
    6层楼
    gylamb2003 发表于 2018-11-28 10:31:11 | 只看该作者
    楼板穿的管线一般是电气管线,所以管径一般不是很大,90厚的板在管线上下附加钢筋网片应该是可以的。特殊情况下,当穿板的管线比较大时,根据情况加大板厚,个人认为可以参照梁开洞的要求。
    7层楼
    创富 发表于 2018-11-28 15:41:28 | 只看该作者

    楼板穿的管线一般是电气管线,所以管径一般不是很大,90厚的板在管线上下附加钢筋网片应该是可以的。特殊情况下,当穿板的管线比较大时,根据情况加大板厚,个人认为可以参照梁开洞的要求。
    8层楼
    0y0e0s 发表于 2018-11-28 19:00:52 | 只看该作者
    工业建筑楼板穿管线的地方楼板厚度建议不要太小,其余地方取楼板厚度下限。
    工业建筑考虑后期改造敲凿较多一般配双层双向钢筋,楼板厚度太小施工时候不利于混凝土振捣密实,后期容易开裂。
    9层楼
    fanyi12 发表于 2018-11-29 11:14:46 | 只看该作者
    不用纠结90厚,适当加厚些楼板对结构本身利大于弊,起码下限定为100mm,上限嘛,根据跨度再定。顶层适当加厚,现在加层,改造的活越来越多,适当要考虑些。
    10层楼
    thinker 发表于 2019-3-13 16:45:51 | 只看该作者
    100,如果考虑施工便捷的话110,因为有时候管线需要交叉。                                                      
    11层楼
    结构小二黄 发表于 2019-3-27 14:12:03 | 只看该作者
    <高层建筑混凝土结构技术规程JGJ3-2010>3.6.3条,“一般楼层现浇楼板厚度不应少于80mm,当板内预埋暗管时不宜小于100mm,顶层楼板厚度不宜小于120mm”

    QQ|网站声明|小黑屋|江西快3官网 ( 浙公网安备33010602001135号,浙ICP备12031649号-2 )

    GMT+8, 2019-4-20 11:18 , Processed in 0.070282 second(s), 24 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2017 Comsenz Inc.

    快速回复 江西快3官网 返回列表
  • 豆渣-热门标签-华商生活 2019-04-18
  • 曾感动过无数人母亲节,陪妈妈一起看场电影吧 2019-04-18
  • 明年起全国将全面供应“国六”汽柴油 2019-04-17
  • 来昆明看“蓝色梦幻”  只有这15天 2019-04-17
  • 深交所:投资者在申购存托凭证时需注意四大事项 2019-04-16
  • 墨西哥地震与球队进球民众跳跃啥关系?专家:无关 2019-04-14
  • 眼睛-热门标签-华商生活 2019-04-14
  • 香蕉滞销引台当局“执政危机” 44吨拿去喂猪猪都摇头 2019-04-11
  • 李可染:用黑与红描绘无限江山 2019-04-11
  • “创新从来都是九死一生” 2019-04-05
  • 始终如一的是:美国优先。 2019-04-04
  • 常州探索不起诉标准化工作机制 2019-04-02
  • 中国共产党第十九次全国代表大会 2019-03-29
  • 尼斯湖里有啥?新西兰学者欲探测“水怪DNA”揭秘 2019-03-21
  • “天下红木第一村”  即将开启“红木年度盛会” 2019-03-21